Guten Tag
Für eine Unterfangung ist geplant eine Konsole an das bestehende Fundament zu befestigen. Mir stellt sich die Frage ob ich die mögliche Last von 600kN/m direkt in das Modell eingebe kann oder ob es notwendig ist die durch Schub übertragene Kraft davon abzuziehen. Screenshot zur Veranschaulichung.
Ausserdem stellt sich mir die Frage was "deltaFtd berücksichtigen" und "Überprüfung der Schubfuge" bei den Optionen zur Schubbemessung im Hintergrund rechnet, dass die Nachweise so immens beeinflusst werden.
Besten Dank für diese Anfrage. Um diese Frage im Detail mit Ihnen zu klären, bitten wir Sie, uns die .pe-Datei der Bemessung via E-Mail an ch-technik@hilti.com zuzusenden. So können wir die Bemessungseinstellungen besser nachvollziehen und Sie bei Rückfragen kontaktieren.
Generelle Fragen zu unseren Produkten können Sie weiterhin gerne hier auf ask.hilti stellen.
Mit freundlichen Grüssen,Ihr HILTI Ingenieurteam