Sehr geehrte Damen und Herren
Wir haben auf einer Baustelle die Situation, dass wir nachträgliche bei den nun vorgesehenen Pfähle Zugverankerungen vorsehen möchten.
Bei den Pfählen handelt es sich um Bohrpfähle mit Durchmesser 500mm. Die Längsbewehrung beträgt 6d16mm und die Spiralbewehrung d10a150mm, die Eisenüberdeckung beträgt 60mm.
Nun ist es vorgesehen ein Gewistange d=40mm in den Pfahl einzubohren und mit Hilti Hit zu verkleben. Dabei haben wir drei Belastungen:
- Nd = 150 kN
- Nd = 250 kN
- Nd = 400 kN
Mit Ihrem Programm ist dies leider nicht möglich.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich bei dieser Fragestellung unterstützen können.
Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Adrian Kuprecht
Teamleiter / Kader
a.kuprecht@htb-ag.ch

Sehr geehrter Herr Kuprecht
Besten Dank für Ihre Frage. Da es sich hier um eine spezifische Berechnung handelt, haben wir Sie direkt per E-Mail kontaktiert. Wir werden Ihre Frage hier somit schliessen.
Allgemeine Fragen zur Befestigungstechnik beantworten wir auch gerne weiterhin hier im Forum.
Mit freundlichen Grüssen,
Ihr HILTI Ingenieurteam