Veröffentlicht von VALERIO PLOZZAover 2 years ago
HiltiProfis Begestigung auf Beton
Guten Tag, warum kann ich bei gewissen Verbindungen im Kapitel Stahlbetonbewehrung KEINE Detaillierte Bewehrung eingeben?
1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 2 years ago
Guten Tag Herr Plozza
Falls die SOFA-Methode zur Bemessung der Anker aktiviert ist, kann keine Zusatzbewehrung eingegeben werden. Die SOFA-Methode wird benötigt, falls die Dübelanordnung nicht durch den Eurocode abgedeckt wird.
Wir hoffen, Ihre Frage so beantwortet zu haben. Bei weiteren Anliegen oder Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen,
Ihr HILTI Ingenieurteam