Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Bemessung von HSL4 SK

Veröffentlicht von Thomas Geislerabout 3 years ago
Bemessung von HSL4 SK

Folgenden Fehlermeldung wird bei der Bemessung einer Dübelplatte mit Dübel HSL4 SK angezeigt obwohl die Ankerplatte mit einer Dicke von 20mm eingegeben wurde:
Die eingegebene Ankerplattendicke ist nicht durch das Standard-Produkportfolio für den gewählten Anker abgedeckt (Standard-Produktportfolio deckt Werte zwischen 6 mm und 20 mm ab). Bitte kontaktieren Sie Hilti um die Verfügbarkeit zu prüfen!

Bemessung,HSL4-SK

2 Antworten
Veröffentlicht von Thomas Geislerabout 3 years ago
Hilti verifiziert

Hallo, beiliegend die Berechnung, bei der die Fehlermeldung angezeigt wurde.


1 Kommentar zu dieser Antwort
Veröffentlicht von  Hilti Ingenieurberaterabout 3 years ago
Guten Tag Herr Geisler, ich habe mir nun die Bemessung angeschaut. Das Problem hierbei ist, dass neben der 20mm Platte noch 30mm Abstand mit Unterguss vorliegt. Die Fehlermeldung ist aber verwirrend, dass nehme ich gerne auf. Leider haben wir hier von der Produktseite her aber ein Problem mit der grossen Klemmstärke (30mm 20mm). Die M8 HSL4-SK haben wir Standardmässig nur in einer maximalen Länge von 90mm. Die zugelassene effektive Verankerungstiefe (Tiefe des Konus im Beton) ist h_ef=60mm. Daher sind die Anker hier einfach zu kurz. Falls es sich um eine sehr grosse Menge handelt können wir schauen ob sich hier speziell für Sie längere Anker produzieren können. Dies ist aber erst bei grossen Stückzahlen wirklich sinnvoll. Alternativ müssten Sie das Produkt dann wechseln. Entweder auf einen HSL4 mit normalen Sechskantkopf oder wenn Senkkopf zwingend wäre vielleicht auf einen Schraubanker HUS4-C 10x120. Freundliche Grüsse Ihre Hilti Ingenieure

Veröffentlicht von  Hilti Ingenieurberaterabout 3 years ago

Guten Tag Herr Geisler,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider kann ich das nicht vollständig nachvollziehen, das müsste eigentlich so passen mit der 20mm Platte.
Bei mir erscheint die Meldung erst ab t_fix>20mm.

Daher bitte ich Sie uns kurz das Modell (Export oben rechts) welches die Warnung ausgibt an ch-technik@hilti.com zu senden.
Dann können wir das Modell gerne anschauen und Ihnen ein Feedback geben woher die Meldung kommt und wie diese behoben werden kann.

Freundliche Grüsse
Ihre Hilti-Ingenieure

Ankerplatte,HSL4-SK