Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Bemessung mit Profis Engineering: Probleme mit der Abstandmontage

Veröffentlicht von Thomas Thommenalmost 3 years ago
Bemessung mit Profis Engineering: Probleme mit der Abstandmontage

Sehr geehrter Damen und Herren

Ich habe mit HILTI PROFIS ENGINEERING die beiliegende Dübel Bemessung durchgeführt. Für die Bemessung habe ich einen Ersatzquerschnitt verwendet, die tatsächliche Situation ist in der beigestellten Skizze ersichtlich. Wie ich verstanden haben, kann aufgrund der Lochanordnung nur die SOFA-Methode verwendet werden, dadurch muss auch die Montage mit einen verfüllten Ringspalt verwendet werden.

Da ich durch eine Dämmung befestige, möchte ich die Ankerplatte mit einer 20mm Polyamid-Platte unterlegen. So soll die Wärmebrücke etwas reduziert wird. Sobald ich die Abstandmontage wähle, wird ein deutliches Versagen des Stahls durch die Querkraft ausgegeben.
Ist dieses Ergebnis tatsächlich realistisch?
Wie kann dem entgegengewirkt werden?

Skizze:
https://we.tl/t-boJZJfsuDq

Freundliche Grüsse
Thomas Thommen

Profis Engineering,Betonkante,Dübelbemessung,Abstandsmontage

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungalmost 3 years ago

Sehr geehrter Herr Thommen

Besten Dank für diese Anfrage. Grundsätzlich ist ask.hilti darauf ausgelegt, generelle Fragen zu unseren Produkten und Bemessungstools zu beantworten. Spezifische Bemessungsanfragen unterstützen wir weiterhin gerne via E-Mail (ch-technik@hilti.com) oder Telefon (0844 84 84 85). So können wir Sie persönlich beraten und massgeschneiderte Lösungen finden.
Gerne bitten wir Sie, uns Ihr Anliegen in einer E-Mail zu senden, sodass wir bei Rückfragen direkt auf Sie zukommen können.

Mit freundlichen Grüssen,
Ihr HILTI Ingenieurteam