Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Befestigung in Durisol-Fassadenelement

Veröffentlicht von Sven Kochover 2 years ago
Befestigung in Durisol-Fassadenelement

Gibt es eine Verankerungstechnik, welche in ein bestehendes Durisol-Fassadenelement montiert werden kann?
Die äusserste Schicht des Elementes besteht aus Beton und ist ca. 4cm dick. Dahinter folgt eine Holzspan-/Zementmischung (12cm) und einer inneren Schale wiederum mit Beton (ca. 2cm).

Befestigung,Durisol,Fassadenelement

1 Antwort
Veröffentlicht von  HILTI Ingenieurberatungover 2 years ago
Antwort akzeptiert

Guten Tag Herr Koch

Vielen Dank für Ihren Kontakt und Ihre Anfrage bei AskHilti.
In Durisol-Steinen zu verankern ist in den meisten Fällen relativ schwierig, da die Lasten welche der Untergrund aufnehmen kann meistens gering sind. Für diesen Untergrund verfügen wir über keine Zulassung für unsere Produkte.
Eine chemische Lösung ist jedoch unserer Meinung und Erfahrung nach die beste Lösung. Es ist zwischen 2 Fälle zu unterscheiden:

  1. Voll-Durisol-Platten ohne Holhräume: Hier können direkt die Gewindestangen eingeklebt werden.
  2. Durisol-Lochsteine: In diesem Fall kann ist es empfohlen, wie in einem klassischen Hohlmauerwerk mit Siebhülsen zu arbeiten.

In Ihrem Fall und von der Beschreibung versteht man, dass es sich um Vollmaterial handelt. Da die 40mm Betonstärke sehr dünn zu verankern ist, wäre eine grössere Einbindetiefe in den anderen Schichten empfohlen.

Vom Material her wäre ein Universalmörtel, z.B. Hilti Hit HY170 mit Gewindestangen am besten zu verwenden. Dieser Mörtel ist sowohl für Beton als auch für Mauerwerk zugelassen. Die Holzzementschicht oder eine Verankerung über mehrere Schichten ist jedoch nicht zugelassen und es wäre empfehlenswert, Auszugsversuche in Anspruch zu nehmen.

Gerne können Sie mit uns Kontakt über ch-technik@hilti.com aufnehmen, um einen Ansprechpartner für die Auszugsversuche vor Ort zu organisieren bzw. technische Details rund um die Versuche abzuklären.


Freundliche Grüsse
Ihre Hilti Ingenieure

Injektion,Verbundanker,Durisol,Auszugsversuche,OnSiteTesting